daveeeee Creative Commons License 2010.03.27 0 0 1097
Megnéztem a fényképeket, hátha rosszul emlékszem a hőmérsékletekre. A képen közvetlenül a gép előtti (elszívó) szakasz hőmérséklete a 43.7 fok.
A kifújt levegő közvetlenül a gépben mérve 6.1 fok.
A légcsere 550m3/óra.
Ebből már számolható a rekuperátorban leadott teljesítmény.

Sajnos a többi mérésről nincs fotóm, a külső hőmérséklet valahol 0-2fok között volt.




Előzmény: daveeeee (1096)