cell7 Creative Commons License 2010.02.23 0 0 881
Péter!
Ha marad a 200/125 cső akkor a rekuperátorban a kifújt és a beszívott levegőnek is külön-külön legalább 5 sec-ot kell bent tartózkodni?
Tehát a hosszabb csőigényű adja meg a végleges hosszt ugye?

csőméret 125 mm -> légsebesség 5,66 m/s -> min. hossz 28,3 m
csőméret 200/125 mm -> légsebesség 3,63 m/s -> min. hossz 18,15 m
Előzmény: peterch (861)