Az átlag fűtésszerelőnek tipikusan lövése sincs a hőigényről :)
Vegyünk egy közelítő példát:
külső hőmérséklet -15 fok, belső 25, hogy 40 fok legyen a hőmérséklet különbség ;)
- 200 nm külső fal, vmilyen Ytong " 10 cm szigetelés: 0,23 W/nmK -> 1.840 W
- 140 nm tetőszigetelés, 20 cm szálas: 0,20 W/nmK -> 1.120 W
- 100 nm padló, 12 cm lépésálló: 0,3 W/nmK -> 1.200 W
- 30 nm nyílászáró: átlagban 1,3 W/nmK -> 1.560 W
- szellőztess sokat: 2.000 W
Ez összesen: 7.720 W. Tévedésre, hőhidakra még mindig maradt 2.280 wattod :)