Nagyobb erőt nem fejt ki, csak az útját növelted meg,
ezáltal pontosabbá tetted a szabályzást.
Viszont ha egyik tönkremegy,
többé így duplán sem lesz képes ellátni a pontos feladatát. bár, ha nem esik össze a tönkrement szabályzó, a kapcsolási tolerancia így duplájára nő! :-)
tehát, kialakítottad a "kétablakos toleranciát"
Elektronikus szabályzóknál is célszerű, egymást kiváltó egységeket használni, hogy ha egyik meghibásodik, helyébe lépjen a másik...
Nálam:
A keltetés folyamán a fajtára jellemző hőmérséklettel kapcsol az
elsődleges szabályzó (pl struccnál 36.0 - 36.5) a
másodlagos viszont kicsit nagyobb toleranciával dolgozik (struccnál 35.5 - 37.0)
így elérem azt, hogy ha az elsődleges meghibásodna, a tojások károsodása nélkül belép a másik szabályzó, és figyelmeztet, hogy HIBA van.
(gyakorlatilag kettő, egymástól független fűtő, és szabályzókör van
Bekapcsolás párhuzamos, kikapcsolás soros. Persze extrém hibák így is előfordulhatnának - az technika ördöge sem alszik - de az "alaphibák" így már le vannak kezelve)
Ez a megoldás tyúkoknál nem biztos, hogy megéri, de ha nagyszámú a keltetnivaló, szerintem érdemes elgondolkodni rajta.
Struccnál a tojás ára miatt, ez nem volt kérdés :-) )