Jenki 70
2009.01.23
|
|
0 0
879
|
Sziasztok!
A négyjáratú szeleppel csak annyi a probléma, hogy változó üzem mellett fix beállítással változó előremenő és visszatérő vízhőmérsékleti értékek alakulnak ki. Felfűtési állapotban a visszatérő vízhőmérsékletének a mielöbbi min 60 fokos elérése késleltetve van. Gorazs által mellékelt képen nem látszik hőmérő a visszatérő ágban. Ha nem tudunk viszonylag pontos értéket a kazán visszatérő hőmérsékletéről akkor lehet, hogy ha hidegebb a megengedettnél a kátrányosodási állapot kezd kialakulni. Viszont ha túl magas akkor a rendszertől vesszük el a hőenergiát. A kézi üzemnek ez a hátránya. ha a motoros megoldást választjuk akkor pedig mire szabályozzunk? A rendszer előremenő vagy a kazán visszatérő hőmérsékletének tartására?
Én pontosabb és precízebb szabályozásnak tartom a termosztatikus 3 járatú szelepet annak is a merülőhüvelyes kialakítását. Ennél a rendszer felé csak akkor kezd viz keringeni amikor már a kazán visszatérő hőmérséklete már elérte a kívánt értéket (60-65 fokot).
A termosztatikus ESBE 3 járatú szelep ( fix 60 fokos) hátránya egyszer, hogy nem mindig pontos a másik pedig, hogy a belső termosztát miatt gyorsan változik az áramlási irány. A rendszer felé lökés szerüen adja ki a melegvizet, ez felfűtéskor értendő. Ennél a megoldásnál viszont az előremenő hőmérsékletének az értékét a kazán határozza meg, ha túlfűt a beállított hőmérsékleti értéknél akkor az a rendszerbe is kimegy.
Üdv. |
|