fapeter Creative Commons License 2008.08.17 0 0 331

Szia!

 

Látom, kísérletezésban nincs hiány :-))

 

Én is a hibás üzemmódbeállításra tippeltem volna,

de csak most jutottam gépközelbe.

 

Ha a szabályzó PID-ben van, a fűtésnek,

(illetve az azt ellenörző lámpának) - esetedben, ez ugyanaz :-))

ciklikusan villognia kell! Pont így adagolja a fűtőteljesítményt.

 

A soros diódát nem javaslom, hacsak nem teljesítménycsökkentés a cél.

Ha nem bízol az izzós fűtésben, én csőfűtőtestet javasolnék.

(ilyen van a bijlerben, mosógépben, fritőzben... stb... )

Ha sokallod a teljesítményét, köss pár (EGYFORMA) fűtőtestet sorba, így a teljesítmény csökken, vicsont nő a fűtőfelület.

 

ha mérhető a réteghőmérséklet, az tényleg, az elégtelen légkeverés miatt van!!

én a PVC-csövekbe építenék nagyobb levegőmennyiséget szállító ventillátort!

pl.: elszívóventit.

 

 

 

 

Előzmény: Bfg10k_ (329)