pacni Creative Commons License 2006.12.19 0 0 34
Az jó, lehet, hogy szükség is lesz rá.

 

Tegnap voltak nálam a Hungaro-Therm szerelői – hát érdekes volt. Mindenáron le akartak beszélni a mérésről és csak hosszas unszolás után rakták fel a nyomásmérőt, de nem mertek 4 bar fölé menni. Szerencsétlenségükre épp jött az OTP által megbízott szakértő, aki 5.5 barra szavazott. Volt nagy civakodás, idézet: „a k* életbe, mindjárt itt hagyok mindent és hazamegyek a p*ba”. Az egészet felvettem videóra :) A lényeg, amit a szakértő mondott: „ez NEM NYOMÁSPRÓBA!” Az ui. minimum 24 óráig tart és csak hideg csövek esetén hiteles. Ez így csak szerelési próba, ami ugye sok mindenre nem használható.

Ja és nálam három helyen szivárgott. Egy helyen sikerült elhárítani, a másik kettőn nem.

Amúgy biztos tök hülyének néztek, amint vizes hajjal, köntösben, kamerával a kezemben állok és vitatkozom velük… :)

Előzmény: aker23 (33)