Latya (K.L.)
2005.03.03
|
|
0 0
3242
|
Nem ISDN, viszont csoda: Van egy átviteli kütyü, amibe 3 más-más helyen lévő ( 1-2 km.-re) telefonalközpont analóg mellékei vannak elvíve 3 különböző kábelen. Az átviteli kütyü a mellékekeket hoszabbítja ki egy másik telephelyre. Beszéd alatt mindegyik vonalon brumm van . ( a túlvégről érkező brumm kizárva) Ha nincs beszéd , akkor nincsen brumm. Ha a központok közül bármelyiket földfüggetlenné teszem nincsen brumm a hozzá tartozó vonalon. Ha az átviteli eszközt teszem földfüggetlenné szintén nincs gond. Ha az átviteli eszköt kicserélem azonos tipusuval ( Siemens 3 tuti jóra), továbbra is brummos. Ha egy más gyártó átviteli eszközét teszem a mellékekre avval meg jó. Ha az átviteli kütyüt járató 48V dc és a kütyü a vagy b ága közé teszek egy hallgatót semmi brumm, és semmi kifújás nincsen, tehát egyenáramúlag földfüggetlen a kütyü bemenete.Szerintem valami kapacítás van a siemens kütyü bemenete ( ab ág) meg a föld /táp (48 DC) között és ez viheti be a brummot akkor , amikor egy kicsivel másabb ( AC) földpotenciálú telefonközponthoz csatlakozik. Csak hát most azt kellene eldönteni, hogy mi az a potenciál különbség ami megengedhető a 2 telephely között, és ennek hatására az érzékenyebb siemens kütyü már brummos, a másik meg még nem. ja és persze ha igazii földfüggetlen telefonkészülékkel hallgatok a vonalakra az átviteli kütyü elött , azt leválasztva, akkor szintén tökéletes a vonal. JA és hát 3 telefonközpont 3 telephelyen csak nem mind szarul földelt......
Vélemény? |
|