Latya (K.L.) Creative Commons License 2005.03.03 0 0 3242

Nem ISDN, viszont csoda: Van egy átviteli kütyü, amibe 3  más-más helyen lévő ( 1-2 km.-re)  telefonalközpont analóg mellékei vannak elvíve  3 különböző kábelen. Az átviteli kütyü a mellékekeket hoszabbítja ki egy másik telephelyre.  Beszéd alatt mindegyik vonalon brumm van . ( a túlvégről érkező brumm kizárva) Ha  nincs beszéd , akkor nincsen brumm. Ha a központok közül bármelyiket földfüggetlenné teszem nincsen brumm a hozzá tartozó vonalon. Ha az átviteli eszközt teszem földfüggetlenné szintén nincs gond. Ha az átviteli eszköt kicserélem azonos tipusuval ( Siemens 3 tuti jóra),  továbbra is brummos. Ha egy más gyártó átviteli eszközét teszem a mellékekre avval meg jó. Ha az átviteli kütyüt járató 48V dc és a kütyü a vagy b ága közé teszek egy hallgatót semmi brumm, és semmi kifújás nincsen, tehát egyenáramúlag földfüggetlen a kütyü bemenete.Szerintem valami kapacítás van a siemens kütyü bemenete ( ab ág) meg a föld /táp (48 DC) között és ez viheti be a brummot akkor , amikor egy kicsivel másabb ( AC) földpotenciálú telefonközponthoz csatlakozik.  Csak hát most azt kellene eldönteni, hogy mi az a potenciál különbség ami megengedhető a 2 telephely között, és ennek hatására az érzékenyebb siemens kütyü már brummos, a másik meg  még nem. ja és persze ha igazii földfüggetlen telefonkészülékkel hallgatok a vonalakra az átviteli kütyü elött , azt leválasztva, akkor szintén tökéletes a vonal.  JA és hát 3 telefonközpont 3 telephelyen csak  nem mind szarul földelt......

Vélemény?