Ki kell számolni. Vagy a tapasztalat. Nekem annyira túl van méretezve a rendszer, hogy 40-50°C előremenőnél nem kel több a mostani téli időjárásban. Az 25-35°C visszatérő ami még tökéletes a kondenzációs kazánnak és a rendszerem nem most épült hanem anno a hasraütéses méretezés eredménye amit a ház előző tulajának köszönhetek.

Na ha meg beüt az antarktiszi hideg és 2 hétig -30°C lesz az se probléma a fűtési idény 90%-ban akkor is kondenzációs módban megy a kazán.

A lényeg a visszatérő hőmérséklet egyébként az a kondenzációs üzem feltétele.

A fűtési régi gravitációs rendszerek meg 20°C delta t-re vannak méretezve 80°C előremenővel -20°C külső hőmérsékletre szigetelés nélküli faablakos kádárkockákra.

Hol vagyunk ma ettől?