RHDCelica03
2024.09.04
|
|
0 0
20914
|
Tegyuk fel, hogy egy 4 tagu csaladra meretezett hazrol beszelunk (120m3/h szellozes) a benti 25 fokot akarjuk a kinti 20 fokos levegovel huteni (homerseklet kulonbseg 5fok) es mindezt mondjuk evi 100 napon keresztul, napi 8 oraban (800 ora total).
Akkor az 120m3/h x 5C x 800 h x 0.000335 kWh= 160.8kW
Szoval egy bypassal nagysagrendileg evi 160.8 kW energiat sporolunk meg, amit klimaval kb 1500Ft....
Ha jo a matekom, akkor nem biztos, hogy 70e Ft-ot meger a bypass... |
Előzmény: gsmotoros (20912)
|
|