Törölt nick Creative Commons License 2023.05.21 0 1 13280

Amit a töltésvezérlő tud az >> ~280 Watt napelem.

Mivel,
A 12 Voltos rendszerben ~14 Volt x 20 Amper >> 280 Watt
A 24 Voltos rendszerben ~28 Volt x 10 Amper >> 280 Watt

Mondjuk 30%-al több napelemet raksz hozzá...
A gyalorlatban- és ésszerűen, ha kell a minél több napenergia.

Akkor 280x1,3=~360 Watt napelem adódik.

Ami 1 darab 60/120 cellás 360-375-380-405-410 Wattos napelem tábla pl.

Ezek névlegsen 37 Volt körüleik és úgy 29-43 Volt működnek a típustól és körülményektől függően.
Tipikusan 31-34 Volt körül üzemelnek az "átlagosan napos" időben.

Mivel
- 10-11 Amperesek névlegesen az ilyen napelemek
és
- a töltsévezérlőd 10 Amperes 24 Volton


A 24 Voltos akku lenne a jobb választás hozzá, szerintem.
A max 10 Amperes töltés a >> 100 Ah akkuhoz passzol(na) leginkább.

A 12 Voltos rendszerben a 20 Amper is >> 200 Ah akkut jelente.


Azonban ezek már 24x100=2400Wh >> 2,4 kWh akku méretek.

A gyakorlatban a 280-360-400 Watt napelemről
a remek napokon lejön mondjuk 6 Wh/Watt energia

Azaz  1,6-2,1-2,4 kWh az egész nap során...

Vagyis a 2,4 kWh akku nem elvetemült túlzás.
De a fele is megteszi... már >> 1,2 kWh akku.
HA elég annyi is a fogyasztásodhoz.

Ami
24 Volton 50-60 Ah akku
12 Volton 100-120 Ah akku

******

Az egyszerűség kedvéért 
- 1 darab 12 Volt 100 Ah akku
- ez a töltés vezérlő 
- 1 darab 375 Watt környéki napelem (280-410 Watt között)


Előzmény: GaborBear (13275)