Khmm...
Marhaság az egész project.
Ha leoldott az ÉV relé, NEM az a gond hogy nem fűt a bojler HANEM hogy VESZÉLYES szivárgás volt nála és emiatt
lekapcsolta róla a feszültséget! Vagyis ellátta a funkcióját.
Feladat ez esetben: Megkeresni a szivárgás okát és megszüntetni az életveszélyes állapotot!
Mi volt a terv? Ha jön a jelzés, odamész az elosztódobozhoz és visszakapcsolod az ÉV-relét, hadd szóljon tovább?
A megszövegezett kérdésedből ez "jön le".
NAGYON gyorsan felejtsd el!
A hibás, szivárgó bojlert illetve a hozzá vezető vezetékezést sürgősen javíttasd meg!
Ez a feladat ahogy elnézem, meghaladja az ezen területen szükséges ismereteidet, ezért bízd szakemberre!