Törölt nick Creative Commons License 2022.10.22 0 1 12669

Mármint, hogy ketten együtt adják a "saját hálózat"-ot szigetüzemként ?
- egy agregátor amivel párhuzamosan kötve
- termel egy normál hálózatra termelő inverter is

Nos az inverter úgy teszteli a hálózat állapotát,
hogy folyton-folyvást
megpróbálja egy kicsit módosítani a frekvenciát és/vagy a cosfi-t.

1.
HA NEM sikerül neki, akkor VAN hálózat >> NEM szigetüzem, termel rá.

2.
HA IGEN sikerül neki, akkor NINCS hálózat >> IGEN szigetüzem, nem termel rá >> leáll ~0,5 másodperc után.

Ezzel az alapvető döntés meg is van.

----

Az 1. esetben termel, DE jön a következő fogas-nehéz probléma.

A mennyit-hogyan termeljen/termelhet kérdése?!

Alapban úgy van idomítva az inverter, hogy
- a névleges MAX AC kW-ig >> az inverter méretig
- annyit amennyit csak tud éppen >> ami ugye napsütés függő

Mert a termelését elvben mindig elveszi a rendszer amire termel.
- a helyi fogyasztók fogyasztásaként >> BELSŐ hálózat
és
- a nem helyi további fogyasztók fogyasztásaként >> KÜLSŐ hálózat

Ahhoz, hogy a lehetséges MAX-ot kitolja alapban emelni kezdi a feszültségét és/vagy eltolja a frekvenciáját.
A gyakorlatban a feszültség emelésnek (frekvencia eltolásnak) korlátot szab az ellátott rendszer.  
- feszültség tűrése >> fizikai korlát
- az üzemviteli szabályok >> jogi korlátok

Nyilván a korláton kívűlre nem mehet... normál üzemben.
Két üzemmód lehet a korlátot elérve
- leáll és időként újra próbál termelni, hátha már a korláton belül tud
- nem áll le DE csak annyit>>akár NULLA-t termel, hogy a korlátot ne lépje át

----

Mi lesz ha az agregátorral (vagy mással) találkozik össze?

Jobb esetben elég combos az agregátor (vagy más) és az 1. pont szerint "hálózat"-nak veszi.
(rosszab esetben nem indul el vele)


Elindul és elkezd rátermelni... mi fog történni?

1.
Amíg az éppen látott fogyasztók ELNYELIK a termelést addig TALÁN semmi csúnya.
A kérdés az, hogy
- az agregátorral (mással pl. UPS-el) mi történik?
- az inverter által megemelt feszültséghez a kimenetén mit szól?!

Hiszen NINCS arra tervezve-felkészítve, hogy az övénél nagyobb feszültség jön vele szembe.
Nem tud rá SZINKRONIZÁLNI.

De akkor mit kezd azzal, hogy a párhuzamos kapcsolás miatt CSAK EGY KÖZÖS feszültség lehet !!!
Elnyelni NYILVÁN NEM TUDJA... a keletkezni akaró VISSZÁRAMOT a buta agregátor-generátor.

Pláne mi lesz, ha a fogyasztók NEM IS nyelik a termelést?
Hanem az inverter megpróbála az agregátorba>>"hálózatba" belenyomni azt.
Hisz úgy tudja az majd nyeli ... és csak a beálított feszültség korlát fogja vissza.

****

Avagy szerintem,

Nem az inverter a problémás.
Az teszi dolgát, ha úgy érzi "hálózat"-ot lát és max letilt, ha a hálózat nem tud eleget nyelni.


Hanem,
Az olyan agregátor, UPS, akármi adta "hálózat".
Ami nincs felkészítve a kimenetén
- a szembejövő delejre
és
- az azzal való SZINKRON üzemre

Mindezek alapján a szokvány buta kimenetú hálózat pótló cuccok
szerintem nem alkalmasak arra, hogy az inverter rájuk termeljen.
(jobb esetben valameddig ketyeg az üzem, de hamar gond lesz >> LEÁLL vagy eldurran valami)

Másként,
Olyan cucc játszhat hálózatot, ami
- birja a szembejövő delejt
- tud szinkronban dolgozni 

Azaz nem egy buta cucc, nem arra készült, hogy csak ő van egyedül.








 

 

Előzmény: peterch (12657)