Törölt nick
2022.10.22
|
|
0 1
12669
|
Mármint, hogy ketten együtt adják a "saját hálózat"-ot szigetüzemként ? - egy agregátor amivel párhuzamosan kötve - termel egy normál hálózatra termelő inverter is
Nos az inverter úgy teszteli a hálózat állapotát, hogy folyton-folyvást megpróbálja egy kicsit módosítani a frekvenciát és/vagy a cosfi-t.
1. HA NEM sikerül neki, akkor VAN hálózat >> NEM szigetüzem, termel rá.
2. HA IGEN sikerül neki, akkor NINCS hálózat >> IGEN szigetüzem, nem termel rá >> leáll ~0,5 másodperc után.
Ezzel az alapvető döntés meg is van.
----
Az 1. esetben termel, DE jön a következő fogas-nehéz probléma.
A mennyit-hogyan termeljen/termelhet kérdése?!
Alapban úgy van idomítva az inverter, hogy - a névleges MAX AC kW-ig >> az inverter méretig - annyit amennyit csak tud éppen >> ami ugye napsütés függő
Mert a termelését elvben mindig elveszi a rendszer amire termel. - a helyi fogyasztók fogyasztásaként >> BELSŐ hálózat és - a nem helyi további fogyasztók fogyasztásaként >> KÜLSŐ hálózat
Ahhoz, hogy a lehetséges MAX-ot kitolja alapban emelni kezdi a feszültségét és/vagy eltolja a frekvenciáját. A gyakorlatban a feszültség emelésnek (frekvencia eltolásnak) korlátot szab az ellátott rendszer. - feszültség tűrése >> fizikai korlát - az üzemviteli szabályok >> jogi korlátok
Nyilván a korláton kívűlre nem mehet... normál üzemben. Két üzemmód lehet a korlátot elérve - leáll és időként újra próbál termelni, hátha már a korláton belül tud - nem áll le DE csak annyit>>akár NULLA-t termel, hogy a korlátot ne lépje át
----
Mi lesz ha az agregátorral (vagy mással) találkozik össze?
Jobb esetben elég combos az agregátor (vagy más) és az 1. pont szerint "hálózat"-nak veszi. (rosszab esetben nem indul el vele)
Elindul és elkezd rátermelni... mi fog történni?
1. Amíg az éppen látott fogyasztók ELNYELIK a termelést addig TALÁN semmi csúnya. A kérdés az, hogy - az agregátorral (mással pl. UPS-el) mi történik? - az inverter által megemelt feszültséghez a kimenetén mit szól?! Hiszen NINCS arra tervezve-felkészítve, hogy az övénél nagyobb feszültség jön vele szembe. Nem tud rá SZINKRONIZÁLNI.
De akkor mit kezd azzal, hogy a párhuzamos kapcsolás miatt CSAK EGY KÖZÖS feszültség lehet !!! Elnyelni NYILVÁN NEM TUDJA... a keletkezni akaró VISSZÁRAMOT a buta agregátor-generátor.
Pláne mi lesz, ha a fogyasztók NEM IS nyelik a termelést? Hanem az inverter megpróbála az agregátorba>>"hálózatba" belenyomni azt. Hisz úgy tudja az majd nyeli ... és csak a beálított feszültség korlát fogja vissza.
****
Avagy szerintem,
Nem az inverter a problémás. Az teszi dolgát, ha úgy érzi "hálózat"-ot lát és max letilt, ha a hálózat nem tud eleget nyelni.
Hanem, Az olyan agregátor, UPS, akármi adta "hálózat". Ami nincs felkészítve a kimenetén - a szembejövő delejre és - az azzal való SZINKRON üzemre
Mindezek alapján a szokvány buta kimenetú hálózat pótló cuccok szerintem nem alkalmasak arra, hogy az inverter rájuk termeljen. (jobb esetben valameddig ketyeg az üzem, de hamar gond lesz >> LEÁLL vagy eldurran valami)
Másként, Olyan cucc játszhat hálózatot, ami - birja a szembejövő delejt - tud szinkronban dolgozni
Azaz nem egy buta cucc, nem arra készült, hogy csak ő van egyedül.
|
Előzmény: peterch (12657)
|
|