Sajnos ez nem igaz. Mivel a szkópnak kell egy viszonyítási alap, ami méréskor az egyik sínszál lesz, ezért így tűnik. De a két sínszál között a potenciálkülönbség abszolút értéke sosem nagyobb az erősítő feszültségénél, tehát alapesetben pl. 16 V-nál. Csak mivel egyszer a föld a referenciapont, ott +16 V-ot jelez a műszer, majd a sínszálcsere után a +16 V lesz a referencia, ahhoz képest a föld -16 V-on lesz. De ettől még a potenciál sosem negatív egyik sínszálon sem. |
Előzmény: Törölt nick (31824)
|
|