b.kenyeres
2021.07.01
|
|
0 1
49318
|
Szia pu406,
Ha a kompresszor kapcsol..
Legegyszerűbb ellenőrzés egyike: tűzfalon keresztülmenő két klímacső egyike hideg lesz ha működik a rendszer. Mégpedig a vastagabb csőnek kell hidegnek lennie, ami visszatér a kompresszorhoz. Sőt ilyen időben kicsapódik rajta a nedvesség, és vizes a cső..
Ha ez nem így van, akkor lehet expanziós szelep, kompresszor probléma.
Ha hideg a cső, akkor lehet a hideg-meleg szabályzó csappantyú, az őt mozgató motor probléma.
Ha a visszatérő cső hideg, vedd ki a párologtató hőm.érzékelőt. Középső box jobb o. burkolat le, egy 2 pólusú talán barna(ha jól emlékszem) csati megy rá. Húzd ki a gumi dugóból, és a lyukon keresztül hideg levegőnek kell kiáramolnia ha rendesen hűt a rendszer. |
Előzmény: pu406 (49317)
|
|