Csak, hogy legyen visszajelzés is a magas párával küzdőkkel.
Kb 1 hónja megy a trotec tt68.
A kiinduló állapot:
- napközben 60-65 körüli nyugalmi pára, ami reggelre 73-74-ben teljesedett ki.
- rés szellőztetőn és napi 3 full szellőztetéssel ezt 2-5%al lehetett lejjebb vinni ideiglenesen.
Az eredmények:
- az elején ment napi 10-12 órát, szobáról szobára cipelve. Egy szobában egymás után 2-3 napot is eltöltött, hogy próbáljam a lehető legtöbb nedvességet mindenből megszüntetni. Bútorok, ágynemű, ruhák, stb.
- kb 3 hét után a nyugalmi pára 60 és alatta állt meg, reggelre még mindig 63-65% volt
- kb 4-5 hét után a nyugalmi pára 55-60 körül van, talán félreeső szobákban 59-60 reggelre, központi helyeken, a ház "közepén" 48-52%. Főzés után, szellőztetés előtt, páraelszívóval is felmászik 54-re a központi szobában.
- villanyszámla +2500 ft talán, de lehet, hogy +3000 / hó.