ruzsa janos Creative Commons License 2020.04.19 0 0 3678

Megvan a hiba oka.

Eléggé égő - de legalább megtanultam :)

Szóval én egy 2x12V trafóból indultam ki, és jól kitaláltam, hogy a 12 v és a 24v közös testen lesz, így aztán megépítettem a következő rajzot:

Az egyetlen probléma, hogy ilyet, éppen a kétutas egyenirányítás miatt nem lehet építeni. (nem jutottam teljesen a magyarázat végére, de egyértelműen a váltó oldali tekercsek közös pontja a gond.) A 16 volt helyett a 12 voltos stabira 33 volt került. Azért melegedett a szerencsétle, mert nem 16,5-12=4,5 volton kellett disszipálnia, hanem 33-12=21 volton. Ami kb 1,4 wattra jött ki. Hát annyitól már melegedhet.

 

Most átépítem úhgy, hogy előbb a 24VAC-ből lesz 24 VDC, majd abból 12 VDC. Így is el kell fűtenem ugyanazt a 1,4 wattot - de akkor már 2 egyforma bordán oszlik meg.

(a kapcsolóüzemű táp is szóba jön, sőt eredetileg a nyákon volt egy kis DC-DC konverter, de ez az egész menet közben alakult ki, és pont rossz irányba mentem.)