Shiraly75
2019.12.03
|
|
0 0
37875
|
Sziasztok!
Elmondanám előszóban a paramétereket mielőtt belekezdek. Van egy Ladan faelgázosító kazánom 2000-es pufferrel. A lakásban van padló és radiátoros fűtés. A padló fűtés hőcserélővel van ellátva. A kazán kazánházban van az osztó pedig bent a lakásban. 2 termosztát üzemel 1 a padlófűtésé 1 pedig a radiátoroké. A padló fűtés keringtetője az osztónál van amit termosztát kapcsol. A radiátoroké pedig egy mágnes szelep az osztónál. Kint a pufferre van kötve egy érzékelő hogyha a pufferben a víz pl 50fok fölé megy akkor a pufferből fűt és nem kapcsol be a gáz kazán.Ez egy keringtetőre van kötve. Ez a keringtető viszi el az osztóig illetve a radiátorokig a vizet már ha a mágnes szelep engedi. A gondom az hogyha felfűtöm a pufit és a lakás nem kér meleg vizet akkor is forgatja az osztóig addig amig le nem hül. Hogyan lehetne úgy megoldani azt hogy csak akkor kapcsoljon a kinti keringtető ha bent kéri a vizet és ne egyfolytában menjen. A pufinál lévő termosztát állítgatása nem jó mert pl ha este nem kér vizet a benti termosztát akkor is bukom a beforgatott víz hőfokot. Egy hideg este ha nem kér a benti vizet ez 10% is lehet! Lehet valami vezérlő kellene? Illetve ha van valami ötlet a kazán jobb hatásfokra szonda, állítás bármi. Nagyon háláslennék érte. De amúgy nagyon elégedett vagyok és nem bántam meg a kazánt!
|
|