szatti Creative Commons License 2018.09.26 -1 0 37376

Tegnap egy ismerősömnél beüzemeltem az egyedi vezérlését és szépen bekalandoztunk. 

Ladan X28 + 2000 puffer. 

Frissen átszerelve a körök( a helyi erőknek harmadszorra sikerült a rajznak megfelelően bekötni! ), szerelők által feltöltve 0,8 Bar rendszernyomás hidegen.

Azt mondták, hogy egy kicsit majd kell még rátölteni ha kimegy az esetleges bent maradt levegő. OK.

 

Kazán megpúpoz, begyújt. Szépen elindul, dübörög ezerrel, aztán 20 perc után arra lettünk figyelmesek, hogy leszabályoz. Venti nulla közelében, kazán víz 87 fok. Most mi van?  Nézem, puffer felső csonk forró.  Legalsó csonk forró !!  MIVAN??

 

Hamar leesett, hogy a pufferben valószínűleg nincs víz így ami fent befolyik az alul megy vissza. Még jó, hogy a kazánban volt!!

Szerencsére rá volt kötve a rendszer a víz hálózatra így elkezdtünk rátolni lassan vizet. 10 perc után elkezdett visszahűlni az alsó csonk és kezdett helyreállni a dolog.  Persze még kellett vagy 3 óra mire megtelt a tartály. 

Szóval így bízzon meg az ember egy mai szakiban!!