jano5691
2017.11.25
|
|
0 0
36719
|
Az Attack-nál ez tuti igy van; hőmérséklet különbség vezérlés funkció.
(Engem mondjuk zavart, hogy a kazán leállása után is hajtotta a szivattyút, mert a fűtés visszatérő tájékán van az érzékelő és az jellemzően alacsonyabb, mint a még meleg kazán és igy langyos vizet küldött a pufferbe. Mivel egy 12V-os kimenet jelzi a kazán állapotát, tettem be egy relét, ami átkapcsolja az érzékelőt egy fix ellenállásra. Igy ha a kazán leállt, az elektronika azt hiszi, hogy meleg a puffer alja és nem keringtet.) |
Előzmény: bnorci71 (36713)
|
|