Szia!

Nem értem pontosan mit is akarsz.
A szilárdtest relék kisfeszültségű részén 10 mA nagyságrendű áramok folynak. Ide nemigen tudsz kismegszakítót beiktatni, mivel nem létezik ilyen áramerősségre kismegszakító.

A hálózati oldalon lehetne alkalmazni, de szerintem kismegszakítóval, vagy olvadó biztosítékkal nem tudod megvédeni a szilárdtestrelét a zárlattól.

Elvileg a fogyasztó korlátozza az áramkörben folyó áramot. Tehát üzemszerűen nem tud annál nagyobb áram kialakulni, mint amennyit a fogyaszt igényel. Ha a fogyasztó helyett rövidzár kapcsolódik a szilárdtestrelé kimenetére, mire a kismegszakító működésbe lép, a szilárdtestrelé félvezetői rég halottak!
Ettől függetlenül szükség van valamilyen túláram védelemre, és ez lehet akár kismegszakító is, de ez nem fogja zárlati áram esetén üzembiztosan megvédeni a szilárdtestrelét a tönkremeneteltől.
Legjobb módszer, ha gondosan ügyelsz a rövidzárlat veszélyére és nem hagyod hogy előforduljon!

Előzmény: efraim77 (22319)