Szia!
Holnap lesz 1 hetes az Attack DPX P-s kazánom,2000 l-es puffert fűtök vele.(most van próbaüzem alatt)6 óra alatt fűti fel a puffert,30 ról 80-85 C ra és a 200 l használati melegvizet,2 berakással.Ha közben a lakásra is megy a fűtés akkor közel 8 óra száraz keményfával.Próbáltam fenyővel is az egy picit gyorsabb,de előbb leég,és a végén a parázs nem olyan tartós.Eddig 35-ös lemezkazánom volt az 3-4 óra alatt végzett a 2000 l-rel 90-95 C-ra,de 50-60 %-al több tüzelővel.Nekem 200 m2-es a házam(550 lég m3) 38-as blokk téglából,nincs szigetelve,idén januárban 1 napig bírta a 2000 l-es puffer,a lakásban 22-24 C volt,de ha 3-5 fok fölé megy a kinti átlaghőmérséklet már 2 napig bírta,a mostani időjárásban 3-4 napig elég a 2000 l-es puffer.
Szerintem a 25 kw-os az pici,én 45 kw-ost akartam de az jóval drágább,és ezért vettem 35-öst, inkább tartson tovább a felfűtés. |
Előzmény: tapena (35509)
|
|