Szia!
Valójában a kütyüd bizonyos értelemben mégiscsak az időt szabályozza, de másodpercenként legalább 100 alkalommal avatkozik be. Emiatt szabadszemmel nem látható, csak a végeredmény, pl. az izzó fényének a változása.
A P.I.D.( link ) nem fizikai módszer, hanem matematikai elv, ami alapján a hibajel és a tényleges állapot eltérésének arányában, illetve annak tendenciája és a változás sebessége alapján képezik a szabályozó, beavatkozó jelet. Ezt a jelet a gyakorlatban sokféleképpen felhasználhatjuk a fizikai változások befolyásolására. Pl. amplitúdó, időarány, kitöltési tényező, fázisszög eltolás, stb változtatására.
A szabályzód kimenetén nagyon valószínű, hogy triakot alkalmaztak. A triak begyújtásának időpontját késleltetik a szabályzójellel arányosan. (A kioltás a "nullátmenetnél" automatikusan megtörténik) Így változtatva a bekapcsolt, illetve kikapcsolt időszak arányát és ezzel persze a kimenet teljesítményét. (fázisszög eltolás, gyújtásszög vezérlés)
Ez pedig azért tűnik feszültségváltozásnak, mert a mérőműszered egyfajta átlagot, azaz a mért feszültség effektív értékét mutatja. Oszcilloszkóppal jobban látható lenne mi is történik ilyenkor.
Némelyik hasonló kütyün kialakítottak külön, a külső szilárdtestrelé közvetlen meghajtására alkalmas kimenetet. De ezen, - a neten fellelhető infók alapján - nem látok semmi ilyesmit. :-(
Ezért az esetedben nem lenne egyszerű újabb szilárdtestrelét beiktatni. Egy újabb relé alkalmazása helyett jobb megoldás lehet a csere. Ha kevés a 2A terhelhetőség és valódi "gyári" szilárdtestrelét alkalmaztak, a szilárdtestrelét nagyobbal kiváltva lehet a kimenet teljesítményét megnövelni.
Valószínűbb azonban, hogy a relé diszkrét alkatrészekből lett kialakítva az áramkörben. Ilyen "kvázi" relé esetén elég lehet egy nagyobb terhelhetőségű triakkal kiváltani az eredetit.
Ehhez javaslom szakember igénybevételét, mert ilyen jellegű változtatáskor több mindenre tekintettel kell lenni. Például a vezetékek keresztmetszete, a vezetősávok, csatlakozók terhelhetősége, nagyobb felületű hűtőborda, nagyobb biztosíték, a szigetelési térközök ne csökkenjenek, stb, stb.
A videód alapján szerintem még el kell játszadoznod a beállításokkal, mert rendkívül sokára éri el a kívánt hőfokot. Keltetőben katasztrofálisan lassú lenne ez a reakcióidő.
További jó munkát kívánok a szerkentyűd elkészítéséhez!