Hát ez így nehéz kérdés.
Mi általában rs485 alapú dolgokat használtunk nagyobb távolságra a szimmetrikus, 4 vezetékes verziót legalábbis kommunikáció esetén. 200-300 méterig gond nélkül elment. Nagyobb távokra nem próbáltam csak vonali erősítőkkel megtűzdelve.
Kifejezetten kapcsolókat, kétállapotú logikai jelekre árnyékolt vezetékben áramgenerátorosan meghajtva 50-100 méteres szakaszokat gond nélkül használtunk minden egyéb eszköz nélkül. De tényleg nagyon függ a környezettől lehet nem keveset kell játszani vele. Egy ilyen próba gyorsan megvan. Kihúzol a kívánt nyomvonalon egy árnyékolt a kábelt, meghajtod áramgenerátorosan, és ránézel a bemenő jelre szkóppal mit látsz. Ha komoly zavar van azt azonnal fogod érzékelni.
A másik lehetőség hogy magasabb pl 24 V-os logikát használsz. nem tudom milyen plc milyen logikai szintekkel dolgozik, mivel akarod megcsinálni. de akár magasabb feszszintet is használhatsz, mint a plc max bemenete, csak teszel elé egy ellenállás osztót, minimál szűréssel egy sima kapcsoló esetén.
De mindenképpen első körben próba szinten a helyszínen kell ezekkel próbát végezni, mérni, szkópot rátenni, stb.