Chik Fan Creative Commons License 2015.04.11 0 0 20742

Szia, Druszám!

Azt kell mondanom, igen tévedsz!

 


 Egy 100 tojásos gép átlagos teljesítményfelvétele a kép tanulsága szerint 35W. Akkor a 60 tojásra jutó 21 W hihető, mert pontosan arányos a két érték egymással!
- A fűtőteljesítmény igényét nem a tojások száma, hanem jó részt a keltetőgép hővesztesége szabja meg. Erre pedig legnagyobb mértékben a szigetelés minősége hat leginkább. ( Azonos külső hőmérsékletet feltételezve.) Az 1W/tojás képlet szerintem egy dogma.
- Az első 150 literes hűtőszekrényből készült gépemben most 2 hetesek a tojások. Megfigyeltem, mennyit fűt- nem fűt a gép. Beállt hőegyensúly esetén a maximálisan 133 W teljesítménnyel fűtő ellenállások az idő kb. negyed részében fűtenek csak. Kb. 1 másodpercig fűt, 3 másodpercig nem. Ez alapján, sacc/kb. 33W a pillanatnyi effektív fűtőteljesítmény. Másként fogalmazva, egy folyamatosan fűtő 33 W teljesítményű fűtőeszköz pótolni tudná a folyamatos hőveszteségét a gépnek. Ennyi hő szökik el a rosszul záródó ajtótömítésen, a folyamatos szellőztetés miatt készített furatokon és a szekrény alján, tetején, ajtaján, oldalain átszivárogva.
Persze az első felfűtéskor, és a napi 1-2 alkalommal történő hűtés után ez a teljesítmény igény megugrik és a hőegyensúly újbóli beálltáig érthető, ha többet fogyaszt a gép.

Előzmény: japipapi (20734)