kiggyo Creative Commons License 2015.02.27 0 0 2738

"De ismétlem! Ez előtt úgy élted volna le az életed a fémtetőddel, hogy mindez meg sem fordult a fejedben. Márpedig a napelemmel sem nem lesz magasabb a tetőd, sem nem lesz fémesebb, mint annó."

 

Ne érts félre, nem vitatkozni akarok veled, de egy dolog változik, erre hívták fel a figyelmem anno:

Eddig nem volt leföldelve a tető, ezután viszont le lesz, mivel a tartósínt leföldeled a 6-10mm2 kábellel, az pedig (elvileg, mivel szerelési rendszer függő) fémesen érintkezik a tetővel. Ergo a tető földelve lesz. Nálam ráadásul a tető fém Z profilokon van, azaz minden tetőlemez fémesen össze van kapcsolva.

 

Nyilván ezer féle tetőlemez szerelési megoldás lehet, olyan is lehet hogy a lemezek elvileg nem érintkeznek fémesen, de a napelem tartószerkezet biztosan érintkezik vele, legalább azzal a pár táblával amin van.

 

Nem azt mondom hogy "úristen villám csap a házba" de a biztonság megerősítése egy 5eFt-os EPH szondába és a vastagabb kábel kihúzásába került, filléres tétel.

 

A kettős szigetelésű napelem EPH-zása valóban baromságnak tűnt számomra is, mert látszólag nagyobb bajt hozol a tetőre mint ha semmi sem lenne földelve. Látszólag, aztán a fene tudja mi az igazság.

Előzmény: payagyerek (2736)