payagyerek Creative Commons License 2015.02.19 0 0 2716

Ezen infókból:

 

Lehet túlfeszpatron-szivárgás hiba is.

Lehet inverterhiba is.

Ha DC és föld között 200V van, akkor meg is találta a hibát! A stringfeszből levon 200V-ot (panelonként 37-38-at) és meg is találta azt a panelt, amely gyanús lehet.

 

Nem tudom, miért húzott el a kivitelező!? Tanácstalan? :-)

Előzmény: T_H (2715)