Én is jeleztem neki már, hogy gondok lehetnek a légáramlással a sarkokban.
Peches esetben az egész akár úgy is működhet, mint egy (rosszul megcsinált) keresztáramú hőcserélő,
tehát szívás esetén a légáram nagyja egyszerűen átlósan áthalad a sarkokat szinte érintetlenül hagyva, befúvás esetén meg annyi a különbség, hogy átlós helyett egy "L" alakú főáram lesz.
Az a baj, hogy utólag - szétszedés nélkül - elég nyűgös dolog légterelőket beleépíteni (hogy az egész felület egyenletesen legyen átszellőztetve).
De az is lehet, hogy felesleges volt az aggodalom és nem lesz komoly hatásfok-csökkenés. |