"A 200as csőbe hogyan tudtad rögzíteni a 100as átmérőjű előfűtést ?"
Hogyan készült:
Fogtam egy 100 mm-es esőcsatorna csövet. 3 db 6 mm-es vaspálcát ráragasztószalagoztam. Rátekertem a fűtőkábelt ahol elfogyott a spirál ott elvágtam a pálcát. Hajtottam satuban két karikát a pálcák végére, hegeszt, ez lett a váz. A 3 pácából 2-nél gyorskötözövel végigrögzítettem a spirált. A harmadik pálca takarékossági és esetleges kábel hőtágulás miatt maradt ki. Amikor fixen állt minden kihúztam a csőmagot. Pálcából hajtottam a két végére egy szánkótalp szerű távtartót, kb hogy koncentrikus legyen. Oszt ezen keresztül be lehet tolni a csőbe. A képen látni lehet.
Amire figyelni kell:
- elektomosan rendben legyen a cucc, éles sarkok ne csesszék szét a kábelt.
- a tápkábel is legyen rendben a "régi" padláson, mert azért ez viszonylag nagy teljesítmény
- a bekötésnél leírása szerint legalább 10 cm-t fel kell pucolni a két eret és köztük levő fűtőtestet ki kell vágni közülük, majd vissza kell szigetelni. A két ér visszaszigetelését én 2 réteg zsugorcsővel csináltam + szigetelő cső + bele egy bakelit csokiba. Ezt azért kell így csinálni, hogy a bekötés védve legyen a hőtől.
- A kötés legyen a beszívó oldalhoz közelebb, ahol hidegebb a levegő.
- Ez egy 120 °C-os ipari kábel! A széria lakossági ha jól tudom kb. 50°C-os, azokat rakják falfűtésbe, vagy bejáró betonba. Azzal is mehet, csak hosszabb madzag kell.
Itt egy hivatalos szerelési bemutató:
https://www.youtube.com/watch?v=rSB-zAJe-4g
Ez meg egy házilagos:
https://www.youtube.com/watch?v=pGaZSFJpmM0