Egy kis írás... ez ugye a második tele a gépnek. A tavalyi tél gyönge volt így azt gond nélkül vitte szerencsére.

A gép:
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=128340550&t=9144218
Benne: Recair RS160-500 hőcserélő 

Tegnap este -16 °C-ot jósolak az időjósok + virrasztottunk hajnalig, úgyhogy jól lehetett megfigyelni a rendszert. Az időkép egy közeli mérőautomatája alapján végül csak kb. -11,5°C volt a minimum. - A két ventillátor között a fordulatszám eltolás be volt állítva, tehát több meleg levegő áramlott ki és kevesebb hideg áramlott be, a fagyásveszély elkerülése miatt.
- A reggeli adatok a gép hőmérőjéről (melyek szondái a gép beszívott és kifújt csonkjában vannak), ami mutatja az utolsó reset óta a min és max értékeket: Beszívott levegő min -8°C, kifújt levegő min +2,8°C. Kb. 35-40% -os fordulatszám eltolás mellett. Előfűtő nélkül. Még nem tudom hol a határ, hogy előfűtő nélkül mekkora mínuszt bír fordulat eltolással.
- A rendszer sajátossága és hiányossága, hogy a kifújt és beszívott levegő még mindig a cseréptető alól nincs kivezetve. Tehát a tényleges külső hőmérséklet elől van egy kis védettség.A két csővég között irányban és távolságban van eltérés.

A későbbiekre: A kifújt levegőt 100%-ban ki kell vezetni a tetősík fölé, mert a pára a hideg tető alatt lecsapódik hol jobban, hol kevésbé és ez nem jó. A kivezetést úgy kell megoldani, hogy a kivezető csőben kondenzvíz fog megjelenni és azt vagy vissza kell vezetni a dobozba majd a többi vízzel fagymentes helyre vezetni, vagy a csőnek kifelé lejtenie kell!