Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2014.12.02 0 0 7606

"alapvetoen a paratartalmat figyeli, arra mar ugrik."

 

A kilépő páratartalom önmagában még nem hordoz elegendő információt arról, hogy éppen hányan vannak a lakásban (és vannak-e egyáltalán), hiszen már a házba bemenő levegő páratartalma is igen durván ingadozhat, ami ingadozás megjelenik a kimeneten is (persze eltolva a más hőmérséklet miatt).

Szerintem a ház aktuális "ember-forgalmának" detektálásához

- vagy kilépő CO2 szintet figyelsz (ez a legjobb, de a jó co2 érzékelők marha drágák)

- vagy a belépő és a kilépő abszolút páratartalom (gramm per köbméter) különbségét méred/számolod.

Előzmény: zsebacsi88 (7605)