Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2014.06.24 0 0 7039

"A víz először egy ipari hűtő kondenzátorából készített levegős hőcserélőn megy keresztül"

 

Ezt milyen fajta hőcserélő? Hol látható hasonló? Kb mekkora a hőátadó összfelülete?

 

"majd megy egy ordenáré lemezes hőcserélőbe,"

 

Lehet tudni, hogy ez a víz-vizes hőcserélő milyen típusú? Vagy mekkora a hőátadó felülete?

 

"A lemezes hőcserélő szekunder körén falhűtés történik (tetőtér ferde falak)."

 

Kb hány négyzetméternyi a falhűtés összfelülete?

Milyen típusú a hőátadó felület? Gyárilag becsövezett gipszkarton lapok?

 

"A primer körben a szivattyúnak 0,2-0,3bar nyomásesést kell legyőznie"

 

Ezt írtad: "4-5m munkapontú kútból veszem". Ha ezt a vizet a talajsíkon engeded el, az 0,4-0,5 bar nyomáskülönbség. Vagy te csak a csőrendszer fojtására céloztál? (mérted/számoltad?)

Ha még azt is hozzáadjuk, akkor a szivattyú munkája összesen kb 0,6-0,8 bar lehet.

 

"300-350L/h térfogatáram mellett. Fogyasztása 50W."

 

Tehát az egész rendszer vízigénye 0,3 m3/h?

Előzmény: Takyka! (7036)