army74 Creative Commons License 2014.06.08 0 0 1931

Ez a legnagyobb marhaság amit csinálhattatok. Nekem 5 éve van 12 napelempanel a tetőn és mind sorba van kötve. Nekem a telepítő elmondta, hogy lehetőleg a napelemek névleges max. feszültségével számolva  annyi panelt kell sorba rákötni, hogy az inverter maximális megengedett feszültségét minél jobban megközelítse. A poli meg a mono napelemek kb. 30V körül működnek tehát 12x 30V is csak 360V és nálam ez 12x175Wh=2100Wh míg nálad a 6x30V=180V.  Az én inverterem induló feszültsége 150V  szoval ha nem süt teljesen rá a nap akkor nincs meg a bekapcsoláshoz szükséges feszültség, mert a panelek nem adnak le 30V-ot.

A másik probléma, hogy nálad nagyobb a veszteség a kábeleken mert 2x hosszabb mintha 1 kör lenne. (minkét körödnek el kell érnie az inverterig.

 

Pld ami nálam van azt ha 2 felé választanám akkor

6db. panel teljesítménye 1050W ami = (6db. x23,6V) x 7,42A 

Ennél a példánál az áramerősség 7.42A de a másik 6-os paneltömbnél is 7.42A ami azt jelenti, hogy a te termelésed  14,84A-el folyik az inverterig. 

 

 

míg 12db-nál  2100w ami (12db x 23.6V)x7,42A  itt csak az a + és - kábelen folyik áram ami az inverterig megy. Köztudott, hogy az egyenáramot lehetőleg minél vastagabb, minél kisebb áramerősséggel minél rövidebb távon kell szállítani, hogy ne legyen nagy a veszteség mivel az áram melegíti a kábelt amiből kialakul a veszteség.

 

Nálad ebből 2 biztos nincs meg, mert 2x hosszabb távon és 2 annyi áramerősséggel jut el az áram az inverterig.

Ha az inverter bírja akkor kösd sorba mind a 12 panelt.

Előzmény: Veszpremi (1926)