zoger Creative Commons License 2014.03.24 0 0 2915

Ne ezt a móricka ábrát nézd, hanem a jelleggörbéket amit belinkeltem abba gondolom megtalálod mind a kettőnek a minimum hozamát (teljesen zárt állapot). 

 

"4 Pa nyomáskülönbség és 45-50%-os relatív páratartalom mellett a léghozam már minimum 10-12 m3/óra!"

Én ezt nem is tagadom hiszen ilyenkor valamelyest NYITVA vannak, én arról beszélek amikor teljesen ZÁRVA vannak!

 

A tiéd azért nem zár le mert nem is zárhat le a gázkészülék miatt.

 

A venti 40m3 levegőt szállít alapjáraton és van 4db légbevezetőm.

Arról írsz most nekem, hogy ugyanannyi levegő cserélődik ha teljesen nyitva vagy ha teljesen zárva vannak.

"Szerinted ez mennyire életszerű helyzet? ;-)"

 

Előzmény: Petya79 (2914)