Petya79
2014.03.23
|
|
0 0
2914
|
Maradjunk az EMM716 mellett. Ha ott van előtted a jelleggörbe, akkor láthatod, hogy az a 3 m3/óra léghozam pl. 1 Pa nyomáskülönbség és 40%-os relatív páratartalom mellett igaz. Szerinted ez mennyire életszerű helyzet? ;-) 4 Pa nyomáskülönbség és 45-50%-os relatív páratartalom mellett a léghozam már minimum 10-12 m3/óra!
"Sőt megnéztem azt is ami gázkészülékekhez való...s rájöttem nagy különbség van."
Akkor egy pillanatra most függetlenítsünk el attól, hogy az EMM916 a gázkészülékek légellátásáért felelős. Ez a kép jól szemlélteti az EMM716 és EMM916 közti "nagy" különbséget:
![](https://img.index.hu/imgfrm/0/5/5/2/THM_0012030552.jpg)
Amint láthatod, 10 Pa nyomáskülönbségnél (enyhe szélmozgás), és nagyjából 40%-os páratartalom felett már azonos a léghozamuk.
|
Előzmény: zoger (2913)
|
|