Takyka! Creative Commons License 2014.03.20 0 0 6697

Valóban, úgy néz ki, van néhány, a hatásfokot rontó hiba és adottság a rekuperátorom konstrukciójában. Ezeket részben kitárgyaltuk itt.

 

- belépő oldalon a levegő eloszlatása nem tökéletes. (nyomó ventik szívó helyett)

- Az alacsony áramlási sebesség miatt lamináris áramlás alakul ki a lemezek között (túl nagy lemeztávolság)

- hossz-szél. arány csak 3:1 (csúcsokat is beleszámolva)

 

A múlt szezont teljesen végig mértem, a hatásfok 50-85% között mozgott (a két szélsőérték csak ritkán és rövid ideig). a 70%  heti, illetve szezonális átlagnak is vehető.

Tippem szerint reálisan csak 5-10% hatásfok javulást tudnák elérni az átépítéssel, ennyiért meg nem érdemes piszkálni...

 