Ismét:
A szellőzésben nagyon oda kell figyelni arra, hogy a ventilátorok a megadott levegő mennyiséget mekkora nyomás mellett képesek leadni. Ha csak egy fal/ablak egyik oldaláról a másikra kell levegőt áttolni, ott lehet, hogy csak 5-10-20 pascal nyomás kell, de egy hosszú, kanyarokkal, anemosztátokkal, esetleg hőcserélővel és szűrőkkel nehezítet csőrendszer esetén még profi anyagok esetén is szükség lehet 50-100 pascal nyomásra,
de ugyanezt lehet csinálni lágy ívű kanyarok helyett éles törésekkel, jóvékony csövekkel, sima helyett bordás belső felületű csövekkel, stb és akkor a 2-300 pascal nyomásigény is előfordulhat.
Ezért tessék megtanulni értelmezni a ventilátorok nyomás/légszállítás görbéjét:
ezen a görbén látható axiális ventilátor a boltban valószínűleg 150 m3/h légszállításúként lesz eladva, miközben egy 60 pascal nyomásesésű cső végére téve a valóságban csak kb 30-at lesz képes szállítani. Ezek egyszerűen nem erre való ventilátorok.
Minden feladatra megvan a megfelelő ventilátor-fajta. Az alábbi képen látható, hogy
- a hagyományos axiális ventilátorok (sárga terület) nagyobb nyomásigényű feladatokra gyakorlatilag használhatatlanok
- a diagonális ventilátorok (ilyen pl a legtöbb csőventilátor - lila terület) kicsivel magasabb nyomást tudnak, cserébe hatalmas zajuk van
- ha biztonsággal szeretnénk nagyobb nyomást előállítani, akkor kénytelenek vagyunk valamelyik centrifugális ventilátor-fajtából választani (kék, zöld és piros területek)