Takyka!
2013.05.24
|
|
0 0
5497
|
"Ha megcsináljuk a mennyezetfűtést/hűtést, akkor természetesen oda megy majd a kútvíz, nem a szellőzőbe. Viszont ahogy olvastam ez sem olyan egyszerű, nem lehet túl hideg a hűtővíz"
Nekem ilyen rendszerem van, alap esetben nem kell oda egy gramm elektronika sem. A kútvíz bemegy egy kaloriferbe, ahol lehűti és szárítja a bejövő szellőző levegőt. Itt egy kicsit megmelegszik (13->16°) majd bemegy egy lemezes hőcserélőbe, ahol a falhűtés vizét ( a fűtési zárt rendszer) lehűti. Az előfűtés és a HCS hőlépcsője miatt soha nem lesz olyan alacsony a falhűtési vized hőmérséklete, hogy párakicsapódásod legyen a falon. Kell egy kis kútszivattyú, meg egy fűtési keringetőszivattyú. Azt kapcsolgatod amikor hűteni kell.
Én 300L/h-val hűtök 80nm tetőteret így az összfogyasztás mindenféle trükkös megoldásokkal 90-100W.
T. |
Előzmény: Sztrovacsek81 (5496)
|
|