halaloszto Creative Commons License 2013.03.09 0 0 5309

Hello,

 

A talajkollektor nem egy szazas, meg ha magad asod akkor sem. ha mezei csatornacsobol csinalod, akkor a cso maga talan kijon egy szazasbol, de lehet hogy az sem. Plane hogy olyan talajkollektor kellene, amin at lehet preselni 500m3/h levegot, es kozben meg melegszik is.

 

Lentebb kijott hogy 500m3/h levego 15 fokkal felmelegitesehez kell 3kW. Namost egyreszt ha jo lett a hocserelod, akkor ritkan fog kelleni 15 fokot melegiteni a levegon, masreszt ez egy uzleti vallalkozas, a 3kW futes mezei nappali arammal az 150 forint per ora koltseg, ennek bele kell fernie.

 

A huzatban viszont jo helyen kapirgalsz. 80m3-en 500m3/h az orankent kb 7 legcsere. Bazinagy feluletu beomlok kellenek hogy ne legyen huzat erzes, es gyanus hogy megis lesz. Magahoz a tevekenyseghez hiaba eleg egy 2.5m magas szoba, tobbek kozott ezert van az ilyen termekben 3-4m belmagassag ha lehetseges. Lehet kavarni a levegot az emberek feje felett, ahol nem zavarja oket, es van tartalek levego a helyisegben, kisebb legcsereszam mellett megvan ugyanaz a m3/h.

 

Vajk

Előzmény: Tornaterem (5303)