Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2012.12.01 0 0 5019

"téli állapotban fűtési célokra az alsó ábra szerint kell beépíteni a hőcserélőt"

 

A felső és az alsó ábra között nincs különbség, ugyanazt mutatja a túloldalról nézve.

 

"Mi a helyzet ha kint -20°C van, 40 %-os, 20°C-os a visszatérő levegő. Akkor a levegő bemegy a hőcserélőbe, a -20°C-os falon lecsapódik, majd a víz kifolyás közben belefagy?"

 

Ezeket a hőcserélőket mindig olyan körülmények között kell üzemeltetni, hogy a kimenő levegő utáni (kondenzvíz levezető) üreg soha ne kerüljön fagypont alá.

Ezt a következő módokon lehet elérni:

- vagy a kintől bejövő fagyos levegőt szükség esetén felmelegíted annyira, hogy a kimenő levegő utáni üreg ne kerüljön fagypont alá,

- vagy a kintől bejövő levegőt (vagy annak megfelelő arányú részét) szükség esetén a hőcserélő megkerülésével juttatod be a lakásba (hogy ne hűtse túl a kimenő üreget),

- vagy szükség esetén a lakából megfelelő mennyiségű meleg levegőt szívsz be a rendszerbe a megfelelő helyen,

- satöbbi

 

Előzmény: NMT (5013)