Magyarul az a kérdés, hogy a vezérlő inverteres üzemmódban is figyeli-e a hálózat meglétét, és csak akkor kapcsol át, ha ténylegesen van rajta feszültség?
Csak akkor kapcsol rá, mindegyiket figyeli folyamatosan, minden üzemmódban és állapotban.
Ha egyik sincsen jelen, akkor mind a két triak zárva tart, nincsen kimenet.
Másik kérdés, hogy ha hálózat hiányában túlterhelés (vagy alacsony akkufeszültség) miatt lekapcsol, automatikusan próbálkozik-e újra visszakapcsolni, vagy csak manuálisan indítható újra?
Ezt írja a tájékoztató:
"Ha véletlenszerűen nagyobb névleges teljesítményű fogyasztót próbálunk üzemeltetni, mint amennyit az inverter elbír (tartós túlterhelés), külön védelem nélkül az inverter meghibásodna. A túlterhelés elleni védelem ez esetben lekapcsolja az inverter kimenetét, mellyel megvédi magát a meghibásodástól. Kb. 10-20 másodperc elteltével az inverter automatikosan újra próbál indulni, ha a túlterhelési jelenség az inverter kimenetén megszűnt, akkor az inverter újraindul - ha nem, akkor újra lekapcsol. Egy bizonyos számú sikertelen próbálkozás után az inverter végleg lekapcsol, újraindítása csak a készülék kézi ki-, majd bekapcsolásával lehetséges."
Zárlati teszt így zajlott:
1. Zárlat a fogyasztón inverteres üzemmódban.
2. A vezérlés reakcióját megelőzve az inverter túlterhelésvédelme megszakította az inverter kimenetét. (rövid, zizzenő hang az inverterből)
3. A vezérlés észlelte az inverter kimenetének megszűnését és átkapcsolt hálózatra.
2/a. A vezérlés észrevette a túlterhelést és
3/a. ...a terhelést átrakta a hálózatra, így az inverter kimenetén a 230V feszültség fennmaradt.
A kimenet a hálózatot terheli, ekkor a kismegszakító leold, a hálózati jelenlét megszűnik.
4. A vezérlés ezt észleli és látja azt is, hogy a kimeneti áramfelvétel alatta van a beállított túlterhelési küszöbnek (rendszerkimenet sincsen) így vezetővé teszi az inverteroldali triakot.
Ekkor két lehetőség van.
4.1 Amennyiben az inverter zárlati védelme lépett életbe, akkor maga az inverter kimenete van letiltva, 10-20 másodpercig áramszünet van, majd az inverter rákapcsolódik a fogyasztóra. Hálózat azonban már nincsen, így a vezérlés meg sem próbálja arra kapcsolni a kimenetet, az inverter saját védelme lép működésbe és letiltja a kimenetet.
4.2 Amennyiben a vezérlés megelőzte a zárlati védelmet, akkor a hálózat lekapcsolása után azonnali visszaváltás történik, hiszen az inverter kimenete él. Ám a zárlati túlterhelés miatt ekkor már nem fog hálózatra állni, hiszen az nincsen jelen, így az inverter túlterhelésvédelme fogja lekapcsolni annak kimenetét.
5. Nincsen sem hálózat, sem inverter kimenet, a vezérlés egyik utat sem nyitja ki.
6. Az inverter működik, és a gyári késleltetés letelte után engedélyezi a kimenetet.
Ezt a vezérlés észreveszi, és rákapcsolja a fogyasztóra.
Az viszont zárlatos, hálózatra nem lehet menni, így az inverter megint letilt.
A vezérlés is elveszi mind a két kimenetet.
Amint letelik a gyári próbálkozások száma (ezt nem próbáltam ki) a folyamat megáll, nincsen több próbálkozás, akkor lesz villany, ha a zárlat is megszűnik.
Gyakorlatban kipróbálva, kivéve a visszakapcsolási próbálkozások számának tesztelését.
A zárlat előidézése után áramszünet, (a visszajelzés igazolása szerint mind a két kimenet zárva) majd a led felvillanása jelezte, hogy az inverter visszakapcsolása megtörténik, ám azonnal újból áramszünet, mind a két kimenet zárásával együtt.
Az invertert nem kellett visszakapcsolni (nem vártam meg a sokadik alkalmat) a hálózati kismegszakítót igen.