Takyka! Creative Commons License 2012.07.13 0 0 4700

Amit a grafikonon látsz, az a falhűtés hőcserélőjének a hőlépcsője. (primer be (piros) 15, szekunder ki (narancs) 17).

A levegő-víz HCS és a víz-víz HCs sorba van kötve. A víz levegő HCS kapja direktben a kútvizet (13-14°) onnét megy az előmelegített víz a falhűtés HCS-be.

A megoldás célja kettős. Egyrészt a falhűtő szekunder víz nem hül le túlságosan, ergo. nincs páralecsapódás veszély, másrészt a soros kötés miatt kevesebb vízzel érem el a szükséges hűtőhatást (nem dobom ki az alig felmelegedett levegőt hűtő vizet).

 

T.