Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2012.07.04 0 0 4653

"a nem elég a szigetelés, akkor a külsején is lehet harmatponti hőmérséklet."

 

Legyen a kinti idő 37 fok, a relatív páratartalom meg legyen 50%, ez megfelel kb 22g/m3 víztartalomnak a levegőben.

22 g/m3 abszolút páratartalom mellett a harmatpont 23 fokra esik.

 

A csőben 10 fokos a levegő, a padláson legyen 60 fokos (ha odakint 37 van, akor szerintem ez reális érték), tehát a hőmérséklet különbség 50 fok.

A hőszigetelés és a külső meleg levegő közötti hőátadás legyen 8 W/m2K

A feladat: olyan jóságú hőszigetelést alkalmazni hogy annak külső felülete ne legyen a harmatpont (23 fok) alatt.

Tehát az 50 fokos hőmérsélet különbség a következő rétegeken oszlik meg:

1: hőszigetelés értéke = X

2: külső hőátadás  értéke = 8 w/m2K

Ha azt szeretnénk, hogy a felület 23 fokos legyen, tehát a 10 fokos csőnél 13 fokkal legyen magasabb, tehát oda kerüljön az 50 fokos hőkülönbség 13 fokos pontja, tehát az 50 fokból a hőszigetelés "vállaljon magára" 26 százalékot akkor az X helyére (8/74x23) = 2,4 W/m2K jóságú hőszigetelést kell tenni.

Ehzen érték eléréséhez (a fenti fizikai körülmények esetén) 0,04 W/mK jóságú hőszigetelő habból 17 mm vastagságot kell alkalmazni (ha el nem számoltam magam).

 

De figyelem!!! Ezzel a vastagsággal csak a felület harmatpont alá kerülését akadályoztad meg, ez a vastagság még igen távol van attól, hogy energiamegtakarítési célú hőszigetelésnek lehessen nevezni.

Előzmény: MZ/Y (4648)