Szia,

 

Hűtés szempontjából szinte nem érezhető a hatása...

 

Nekem 130nm, két szint. kb. 150m3 levegőt fújok be óránként a házba szétosztva, egy ipari hűtő kültéri egységén (kondenzátorán) keresztül. A kútból ~13°-os víz jön, a víz oldali tömegáram 2-300L/ó. A hőcserélőt 14°-os levegő hagyja el. A házban annyi hatása van a dolognak, hogy a páratartalom a hálószobákban 52-55% között megáll, nem megy feljebb. Hűtő hatása gyakorlatilag észrevehetetlen. A  hűtőben (a kinti páratartalomtól függően) napi 0-5L víz kondenzálódik ki.

Volt egy éjszaka, amikor próbaképpen egy helyiségbe engedtem az összes levegőt (ott aludtam), reggelre 23°C 55% páratartalom volt a kellemes eredmény. Magyarán, ahhoz, hogy érezd a hatását, helységenként és fejenként legalább 100-150m3/h levegőre van szügség folyamatosan.

Ráadásul, számításaim szerint a rendszer "COP" ja roszabb mint a legvacakabb klímáé, nem éri el a kettőt.

 

 

T.

Előzmény: peter513 (4640)