Az eredeti terveid:
- minden helyiségben befúvás és elszívás is külön-külön,
- 2 db 125 mm-es csőventilátor,
- hőcserélő 70 db 11 mm-es villanyszerelő cső egy 160 mm-es csőben,
- én nem voltál hajlandó kiszámolni, hogy ez a 70 cső összesen mekkora keresztmetszetnek felel meg,
és ezt a jelek szerint a csövezést nagyjából 50 méter össz-hosszságú 10 cm-es átmérőjű aluflex csővel oldottad meg.
Ez így valósult meg?
Most már hajlandó-e vagy kiszámolni, hogy
- hány négyzetcentiméter a 125 mm-es ventilátorok keresztmetszete
- hány négyzetcentiméter a 10 centis aluflex cső keresztmetszete
- hány négyzetcentiméter 70 db 11 mm-es cső össz-keresztmetszete
- hány négyzetcentiméter a 160-as cső maradék keresztmetszete (amit megmarad a 11 mm-es csövek mellett)
?
Pára:
Azt írtad az elején, hogy a ventilátoraid 180 m3/órásak.
Méeg tudod-e mérni valahogyan, hogy miután megterhelted őket a fenti rendszerrel, mennyi maradt ebből a 180-ból? Tehát mennyi lett a tényleges levegőcsere?