h.e.g.a Creative Commons License 2012.01.23 0 0 4162

Pár észrevétel:

- Figyelmet kell fordítani, hogy a befújási és elszívási ’zónák’ között zavartalanul (az ajtók zárt állapota mellett is) létrejöhessen a légmozgás (ajtó, küszöb kialakítás).

- Még egy csöppet olcsósíthatod a dolgot, ha mindig csak a helyiség határáig viszed a vezetéket és a befújás, elszívás pl. az közlekedő felöli falon, a mennyezet alatt kerül kialakításra.

- A m3/h értékeken picit biztos lehet még finomítani. Esetleg előszoba és kamra is kaphat elszívást. A kolléga által megadott értékek kb 5 fő esetére vonatkoznak (szükséges frisslevegő kb. 30m3/h fejenként).

- A vezetékek elég jól elhelyezhetőek álmennyezetben (előszoba, közlekedők) és mivel hőcserélt, temperált levegőt szállít érdemes a fűtött térben elhelyezni, így lényegesen kisebbek a (hő)veszteségek.

Előzmény: MZ/Y (4160)