A 100 m3/h mellett a bejövő ág kb. 75 Pa, a kimenőn pedig kb. 56 Pa lesz a nyomásesés a kalkulátorom szerint. Függ persze attól hogy mennyire feszesen vagy lazán húzod ki a csöveket. Ha viszont ezek a 100-as csövek mennek be/jönnek ki a szobákba, az egy kicsit hangos lesz, mert 3,5 m/s lesz bennük a légsebesség. A szobák előtt egy-két méterrel át kéne váltani legalább 190-es csövekre, vagy a 100-as csöveket ágazd el 3-4 felé. |