Mekk Elek ezermester
2011.06.09
|
|
0 0
3371
|
"a bejovo agon mitol hulne harmatpont ala? a belso levegotol?"
Röviden a lényeg:
- külső levegő hőcserélő egyik ágán be (miközben a hőcsrélő hőátadó falának túloldalán szemben áramló kimenő hideg levegő lehűti),
- hőcserélő után levegő még tovább van hűtve,
- hideg levegő levegő ugyanazon hőcserélő másik ágán ki (miközben a hőcsrélő hőátadó falának túloldalán szemben áramló bejövő levegő visszamelegíti).
Amikor a rendszer elindul, akor a hőcserélőben az első pillanatokban még nincs semmi hűtés, de mihelyt az első pár liter levegő lért az aljába, átment a hűtőfelületek között és hidegen elindul visszafelé a hőcserélő másik ágában, attól a pillanattól kezve hőt vesz át a bejövőtől (=hűti azt). Ez a hűtési folyamat néhány másodperc alatt felerősödik (persze csak az egyensúlyi pontig), ettől kezve a "kimenő" levegő folyamatosan hűti a "bejövőt". |