"de a tetőbe pedig nem is akartam sokkal többet, mint 300m3/ órát"
Csak miheztartás végett: az olcsó kínai asztali/talpas ventilátorok 2-4 EZER köbméter levegőt forgatnak meg óránként
(persze nyomást azt alig tudnak, szóval pascalban gyengék: sacc 30-40-et megszavazok nekik).
"A 300m3-nél 20 fokos hőlépcsőnél írtam, hogy kb 2kW/h az elméleti maximum,"
A 20 fokos hőlépcső azt jelenti, hogy pl 60 fokos levegőnél csak 40 fokos a melegvized. Hány fokos melegvizet szeretnél a 60 fokos levegőből előállítani?
"mennyi a valós hatásfok?"
Nézz meg egy igazi hűtő/fűtő kalorifert, hogy a megadott hőlépcső esetén hány négyzetméter lemezfelülete hány kilowatot ad át? És a kapott felületet hasonlítsd ösze az autóhűtő felületével: lehet, hogy meg fox lepődni a különbségen. Ne feledd: az autóhűtők NAGYON nagy hőlépcsőre és HATALMAS légáramra készülnek, 5 fokos hőlépcső és századannyi légáram esetén valószínűleg elég gyengén muzsikálnak. Persze ettől még használhatók, de ne várjunk tőlük túl nagy hőátadási teljestményt.