Mekk Elek ezermester
2011.05.05
|
|
0 0
3194
|
"vagy elég, ha csak a páradús kifúvott levegő hőmérséklete van fagypont fölött."
A hőcserélő fagymentesség azt jelenti, hogy a hőcserélőben a kimenő ág leghidegebb pontja sincs fagypont alatt.
Van egy bejövő/kimenő hőmérsékletkülönbség/hőlépcső (amely hőcserélőtől, hőmérséklettől, légsebességtől stb. függően eltérő+változó érték!). A bejövő hideg hőmérséklete a hőlépcsővel alacsonyabb, mint a kimenő. Tehát amikor a hőátadási hőlépcső pl 4 fok, akkor még mínusz 4 fokos bejövő hideg levegő sem képes sehol fagypont alá hűteni a kimenő légcsatorna belső felületét. Tehát ilyenkor még mínusz négy fokban sem kell az előfűtés, csak ez alatt
és akkor is csak éppenhogy annyi előfűtés szükséges, hogy meglegyen a -4 fok. |
Előzmény: gaga04 (3192)
|
|